Блоки питания - характерные неисправности и их устранение.

Описание: Все вопросы касающиеся блоков питания и ИБП.
Правила раздела: http://pc-forums.ru/topic1981.html
Модератор: Junior

#1 Горыныч » 05.07.2011, 19:59

Данная статья призвана помочь в самостоятельном ремонте и модернизации блоков питания (далее БП) не вдаваясь в подробности и теорию работы импульсных преобразователей. Так сказать "пособие для домохозяек". Поэтому принципы работы не отражены, а описаны только самые распространенные неисправности, которые можно исправить в домашних условиях без применения дорогого оборудования и запчастей.
------------------------------
Надежная и безглючная работа компьютера в немалой степени зависит от качества и исправности БП. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. В том числе и БП компьютеров. Основная проблема, как впрочем и в любой другой электронике, заключается в качестве деталей, из которых она состоит. Надежность любой системы ограничена надежностью самого "слабого звена". По статистике самый ненадежный элемент в БП это электролитические конденсаторы. Из за их неисправностей часто возникают всевозможные БСОДы, сбои, в некоторых случаях даже повреждение других компонентов компа, таких как HDD, МП и видеокарты.
Характерные неисправности конденсаторов:
1. Потеря ёмкости. При этом дефекте ухудшается фильтрация выходного напряжения, увеличивается шум в каналах питания. Компьютер плохо держит "ударные" нагрузки, например запуск ресурсоёмкого приложения. А если такое происходит в измерительной цепи БП, то может произойти увеличение выходного напряжения с последующим убийством HDD, МП или видеокарты.
2. Увеличение параметра ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Эффект такой же как и в п. 1, плюс к этому происходит саморазогрев конденсатора, что еще более усугубляет ситуацию.
3. Внутренний обрыв выводов. Довольно редко, но встречается. Проявление как в п. 1.
4. Внутренне короткое замыкание. Очень редко. Приводит к полной неработоспособности блока.
Как проверить исправность конденсаторов:
1. Визуально. Часто п.1 и п. 2 наблюдаются одновременно, из за разогрева конденсатора происходит "вскипание" электролита, и как следствие - разрушение корпуса конденсатора.
52198252.jpg

Как видно из фото, на конденсаторах есть насечки сверху. Это сделано специально, чтобы в аварийном случае конденсатор не разорвало как петарду.
2.Прибором-измерителем ёмкости. Но такой прибор стоит довольно ощутимо и есть не у всех.
Замена конденсаторов.
Конденсаторы заменить довольно просто. Необходимо выпаять поврежденные, и впаять новые таких же или чуть больших номиналов. Именно новые, свежекупленные. Потому, что хранить долго без работы их нельзя, он теряют свои свойства. Например, если конденсатор был без работы два-три года, то емкость его может уменьшится на половину, увеличиться ток утечки и прочие неприятности.
Техника безопасности при ремонте БП. Читать обязательно!
Ввиду того, что в БП имеется опасное для жизни и\или здоровья напряжение более +310в необходимо соблюдать следующее:
1. Перед работой с БП отключить его полностью от сети ~220в и не выключателем на БП, а отсоединением силового шнура.
2. После отключения БП от сети необходимо подождать перед его вскрытием не меньше 10 минут для того, чтобы разрядились конденсаторы на "горячей" стороне, самые большие.
3. Паяльные работы производить аккуратно, не допуская замыкания дорожек припоем, не перегревая место пайки, чтобы не отслоились дорожки. Оптимально использовать паяльник мощностью 40-50Вт и желательно с регулятором температуры.
4. БП собирать после тщательной проверки качества пайки, особенно на замыкания припоем между дорожками.
Рекомендации по модернизации:
Для того, чтобы снизить саморазогрев конденсаторов (в этом виноват параметр ESR) рекомендуется параллельно с электролитическими конденсаторами в БП дополнительно ставить керамические конденсаторы ёмкостью 0.1-0.47мк 50в. Такая доработка значительно снижает шум по питанию, увеличивает надежность и стабильность работы.
На фото показано как это сделать.
rear.jpeg

Все вышесказанное относится и к конденсаторам в любых блоках\узла\платах компьютеров и не только. Например так же можно менять конденсаторы и производить доработку на материнских платах.
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранение.

 

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#2 Hander » 05.07.2011, 22:44

В ходе чтения возникли пару вопрос.
В компьютерных магазинах можно купить конденсаторы? Если нет, то где?
Примерная стоимость одного конденсатора?
Изображение
Hander
Поддержка
Поддержка
Аватара
Возраст: 27
Откуда: Казань
Репутация: 68
Лояльность: 13 (+13/−0)
Сообщения: 880
Темы: 23
Зарегистрирован: 30.01.2011
С нами: 5 лет 10 месяцев

 

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#3 Горыныч » 05.07.2011, 23:34

Hander писал(а):В компьютерных магазинах можно купить конденсаторы?
Нет. Только в магазинах радиотоваров. Типа ТАКОГО или ТАКОГО.
Hander писал(а):Примерная стоимость одного конденсатора?
ЭТИ стоят в канале +5в и +3.3в
ЭТИ стоят в +12в.
Керамические конденсаторы.
Следует учитывать, что магазины по ссылкам весьма и весьма дорогие. Например в нашем регионе в живом магазине керамический конденсатор стоит 1 (один) рубль.
На Вашей перфокарте обнаружен вирусЪ, механiзмЪ будет остановлен.
Ремонтировал компьютер, порвал два бубна.
Правила форума
Правила создания тем
Как сделать скриншот
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#4 Fant1k » 06.07.2011, 00:09

Статейка конечно хороша, да вот только я думаю не многие будут так сидеть и паять тем более проще сходить в магазин и купить новый БП чем сидеть искать детали и паять старый БП :smile:
Fant1k
Новичок форума
Новичок форума
Репутация: 1
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.05.2011
С нами: 5 лет 6 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

 

#5 AleXO » 11.07.2011, 18:59

Fant1k писал(а):Статейка конечно хороша, да вот только я думаю не многие будут так сидеть и паять тем более проще сходить в магазин и купить новый БП чем сидеть искать детали и паять старый БП
А вот тут как раз вы не правы. Тут каждому свое.
Почему бы не перепаять конденсаторы, если умеешь это делать. И дешевле выйдет на порядки.
Так что статья актуальна на все 100%
MSI 970A-G43\ AMD Athlon II x3 450 3.2GHz\ Kingston 8GB\ 2xGigabyte R9 270X\ HDD WD 1TB\Aerocool Strike X 800W\ Windows 7 Ultimate х64\ Avast 2014
Изображение
Изображение
AleXO M
Эксперт
Эксперт
Аватара
Возраст: 41
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 563
Лояльность: 201 (+201/−0)
Сообщения: 6615
Темы: 65
Зарегистрирован: 31.05.2011
С нами: 5 лет 6 месяцев

#6 andrew_end » 31.07.2011, 16:08

Статья отличная многое для себя подчеркнул +100 балов.
Полностью описала мне те проблемы которые возникают при поломке БП.
andrew_end
Новичок форума
Новичок форума
Репутация: 0
Лояльность: 6 (+6/−0)
Сообщения: 12
Темы: 2
Зарегистрирован: 31.07.2011
С нами: 5 лет 4 месяца

 

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#7 Br0yler » 19.09.2011, 05:28

кому как, а мне не хочется выкидывать почти рабочую видеокарту(да я жмотXD), мне проще дешевле сходить и купить конденсатор и поменять его, я и так на свой металолом еле карту подходящую нашёл
Br0yler
Участник форума
Участник форума
Возраст: 22
Репутация: 0
Лояльность: 2 (+2/−0)
Сообщения: 31
Темы: 4
Зарегистрирован: 13.06.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#8 zix » 29.10.2012, 12:03

Горыныч, а может блок питания компостировать мозги на запуске, а потом стабильно работать?
Дорогу осилит идущий

Изображение
zix M
Поддержка
Поддержка
Аватара
Возраст: 47
Откуда: Калужская обл
Репутация: 1066
Лояльность: 445 (+446/−1)
Сообщения: 15721
Темы: 146
Зарегистрирован: 17.12.2011
С нами: 4 года 11 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

 

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#9 Горыныч » 29.10.2012, 13:30

zix
Запросто. Обычно это происходит из за какого-либо подсевшего конденсатора, причем даже без видимых дефектов во внешнем виде. Особенно часто такое случается с конденсаторами, расположенными близко к греющимся деталям\радиаторам. После некоторого времени работы этот конденсатор прогревается и восстанавливает свои свойства. Именно поэтому для качественного ремонта желательно либо иметь измеритель ESR, либо менять все кондеры по "холодной" стороне.
Ну изредка попадаются непропаи и разбитая пайка. Обнаружить можно с помощью лупы или другого увеличительного прибора. Дефект выглядит как кольцевая трещина вокруг пайки.
На Вашей перфокарте обнаружен вирусЪ, механiзмЪ будет остановлен.
Ремонтировал компьютер, порвал два бубна.
Правила форума
Правила создания тем
Как сделать скриншот
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#10 PetoGor » 02.12.2012, 00:57

Статья отличная особенно для тех, у кого руки из нужного места растут. Из своего последнего опыта могу добавить следующее: Перестал включатся комп или включался когда сам захочет.
Причиной сему был кондюк С 12 ( это 5 вольт дежурных ) в блоке питания 450W FSP. Может это кому- то поможет.
PetoGor
Новичок форума
Новичок форума
Репутация: 0
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 3
Темы: 1
Зарегистрирован: 17.11.2012
С нами: 4 года

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#11 Damian » 06.06.2013, 19:33

Подскажите как мне быть.Постоянно летят блоки питания по причине скачков напряжения,раньше когда стоял нормальный блок питания (RealPower CG-350W)такого не было,сейча хороший не могу купить,приходится брать рублей за 600,а они у меня почему-то долго не работают,хочу попробовать заменить в одном из них два кондёра которые стоят после диодного моста,поставит большей ёмкости но такого же напряжения,может подольше прослужат.
Damian
Прохожий
Прохожий
Аватара
Репутация: 0
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.06.2013
С нами: 3 года 6 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#12 Горыныч » 06.06.2013, 21:34

Damian
Используете ли сетевой помехоподавляющий фильтр?
Damian писал(а):Постоянно летят блоки питания по причине скачков напряжения
Что значит "летят"? Какие повреждения выявляются при диагностике после поломки?
-------
Замена конденсаторов во входном фильтре проблему не решит.
На Вашей перфокарте обнаружен вирусЪ, механiзмЪ будет остановлен.
Ремонтировал компьютер, порвал два бубна.
Правила форума
Правила создания тем
Как сделать скриншот
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#13 Damian » 07.06.2013, 20:37

Горыныч писал(а):Используете ли сетевой помехоподавляющий фильтр?

К своему стыду я даже не знаю как он выглядит.
Горыныч писал(а):Что значит "летят"? Какие повреждения выявляются при диагностике после поломки?

Наружный осмотр показал что один из конденсаторов 330мкф *200вольт вытек.Теперь после включения компьютер работает пару минут и выключается.Больше я ничего не могу сказать.
Горыныч писал(а):Замена конденсаторов во входном фильтре проблему не решит.

Как раз в данный момент этим и занимаюсь,но не разбираюсь в полярности,не подскажете как установить,где минус?
Изображение
Может и не решит это проблему,я не спорю,но другого выхода у меня нет,собираюсь поставить 560мкф*200вольт.
Damian
Прохожий
Прохожий
Аватара
Репутация: 0
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.06.2013
С нами: 3 года 6 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#14 Горыныч » 07.06.2013, 23:11

Damian писал(а):Наружный осмотр показал что один из конденсаторов 330мкф *200вольт вытек.
Это меняет дело. Обычно эти конденсаторы "вечные". Вытекший говорит о том, что либо собственно конденсатор никакого качества, либо было перенапряжение. То, что БП работает даже с полудохлым конденсатором - хорошо.
Вытек - это точно? Т. е. видны повреждения корпуса, вздутия и прочий "негламур"? Просто иногда за потеки принимают анитивибрационный клей которым скрепляют детали между собой. Если точно потек - нет вопросов, менять.
Damian писал(а):собираюсь поставить 560мкф*200вольт.
Оба конденсатора должны быть одинаковые. При неисправности одного в любом случае меняются оба, т. к. они работают (и ломаются) в паре.
Damian писал(а):как установить,где минус?
Минус обычно помечается полосой на конденсаторе. На плате бывает помечают по разному. Посмотрите как помечается на плате минусовые выводы у других конденсаторов и паяйте точно так же заменяемые.
Damian писал(а):К своему стыду я даже не знаю как он выглядит.
Фильтр типа "Pilot", в любом компутерном ларьке стоит от 500 до 1500 рублей.
На Вашей перфокарте обнаружен вирусЪ, механiзмЪ будет остановлен.
Ремонтировал компьютер, порвал два бубна.
Правила форума
Правила создания тем
Как сделать скриншот
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#15 DDX777 » 23.06.2013, 17:01

Горыныч к примеру у меня погорели конденсаторы типа: 35 v 1000 uF, могу ли я их заменить к примеру на 50 v 2000 uF?
Одни зацикливаются на задаче, другие же ищут решение, - как поступать решать вам.
DDX777 M
Эксперт
Эксперт
Аватара
W W
Возраст: 24
Откуда: Черкесск, КЧР, Россия
Репутация: 357
Лояльность: 237 (+237/−0)
Сообщения: 5462
Темы: 68
Зарегистрирован: 31.03.2012
С нами: 4 года 8 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#16 Солярис » 23.06.2013, 17:13

DDX777 писал(а):могу ли я их заменить к примеру на 50 v 2000
Конечно . Только нужно учесть фактор перегрузки предыдущих цепей . Если они рассчитаны на определённый ток, который проходит при заполнении кондёров на 1000мкф, то заполняя кондёры вдвое большей ёмкости, они будут испытывать вдвое большую нагрузку .
В идеале надо заменять полными аналогами .
Более двадцати лет на Россию никто не нападал, но войны шли одна за другой, последняя-нынешняя - самая подлая и кровавая. Русский мир...
Солярис
Старший Советник
Старший Советник
Аватара
Репутация: 544
Лояльность: 202 (+218/−16)
Сообщения: 4277
Темы: 23
Зарегистрирован: 14.11.2011
С нами: 5 лет

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#17 Горыныч » 23.06.2013, 19:24

DDX777
Да, можно. Если габариты позволят. В данном случае за перегрузку переживать не стОит - не те ёмкости. Проблемы могут начаться при 5-20-кратном превышении емкости.
Солярис писал(а):В идеале надо заменять полными аналогами .
Зависит от цепей. Наши поднебесные братья очень любят экономить, в том числе и на конденсаторах. Поэтому малость добавить отнюдь не повредит.
DDX777
Если БП импульсный, то крайне желательно в параллель электролитам паять керамику. См. в этой теме выше.
На Вашей перфокарте обнаружен вирусЪ, механiзмЪ будет остановлен.
Ремонтировал компьютер, порвал два бубна.
Правила форума
Правила создания тем
Как сделать скриншот
Горыныч
Автор темы, Главные модераторы
Главные модераторы
Аватара
Возраст: 45
Откуда: Китяж-град
Репутация: 654
Лояльность: 64 (+64/−0)
Сообщения: 5178
Темы: 33
Зарегистрирован: 03.07.2011
С нами: 5 лет 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#18 TheRumz » 24.06.2013, 20:17

Статья конечно хорошая, но сам бы я не решился ремонтировать :scratch_one-s_head:
Последний раз редактировалось Солярис 08.03.2014, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал ссылку из подписи .
TheRumz
Новичок форума
Новичок форума
Аватара
Возраст: 26
Откуда: Москва
Репутация: 0
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.06.2013
С нами: 3 года 5 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#19 DDX777 » 24.06.2013, 21:48

Горыныч, а вот еще вопрос паять керамику надо на самые большие конденсаторы или на все (просто хочу уточнить).
Одни зацикливаются на задаче, другие же ищут решение, - как поступать решать вам.
DDX777 M
Эксперт
Эксперт
Аватара
W W
Возраст: 24
Откуда: Черкесск, КЧР, Россия
Репутация: 357
Лояльность: 237 (+237/−0)
Сообщения: 5462
Темы: 68
Зарегистрирован: 31.03.2012
С нами: 4 года 8 месяцев

Блоки питания - характерные неисправности и их устранени

#20 Солярис » 24.06.2013, 23:46

DDX777 , на все электролиты ёмкостью больше 50мкф (примерно) . Но в БП их вообще-то много, поэтому - на самые ответственные участки - выходы стандартных напряжений, фильтр дежурного питания, и можно ещё поставить на высоковольтную часть (в этом случае надо применять керамику на 250-300вольт, не слабее . На снимке Горыныч-а киловольтный, например) .
Там нюанс в том, что у фильтрующих электролитов есть некое внутреннее сопротивление токам определённой частоты - бОльшую часть спектра фильтруют (сглаживают), а самые высокие частоты гладят некачественно, не успевают . Вот, керамическим кондёром в параллели качественность сглажки можно улучшить . Ну и облегчить жизнь электролиту .
Более двадцати лет на Россию никто не нападал, но войны шли одна за другой, последняя-нынешняя - самая подлая и кровавая. Русский мир...
Солярис
Старший Советник
Старший Советник
Аватара
Репутация: 544
Лояльность: 202 (+218/−16)
Сообщения: 4277
Темы: 23
Зарегистрирован: 14.11.2011
С нами: 5 лет

След.

  • Понравилась тема? Поделись с друзьями!

Вернуться в Блоки питания и ИБП

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение